行业新闻

返回

水泵扬程的计算公式及计算方法

时间:2014-11-7 来源:浙江中耐泵业有限公司

  在选用水泵时,扬程是一个很重要的工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料。这里温州中耐泵阀泵阀为大家介绍一下水泵扬程的计算公式及计算方法:
  扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1。

水泵扬程示意图

  其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
   通常选用比转数ns在130~150的清水离心泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
  按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
  Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
  △P1为冷水机组蒸发器的水压降。
  △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
  L为该最不利环路的管长
  K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。

  水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?

  扬程(水头)——水泵对单位重量
  (1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。
  其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)
                                1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa
 
  扬程计算为H=E2-E1
  水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,
  hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。